En una casa, en el cual el voltaje de servicio es de 120V, está instalado un fusible con amperaje de 25A?

En esta casa se emplean eventualmente diferentes aparatos electrodomésticos, en los cuales se encuentran especificada la potencia de cada uno: radiador 2400W, televisor 120W, licuadora 240W, hervidor 840W, focos 60W (cada uno). Será que el fusible de protección se quemará al hacer simultaneamente:

RADIADOR, TELEVISOR, LICUADORA

TELEVISOR, HERVIDOR

HERVIDOR, LICUADORA, TELEVISOR

10 FOCOS, TELEVISOR Y RADIADOR

HERVIDOR, TELEVISOR, LICUADORA Y 5 FOCOS

Gracias

2 respuestas

Calificación
  • hace 1 década
    Respuesta preferida

    radiador, televisor y licuadora : 23 A

    Televisor y hervidor : 8 A

    Hervidor, licuadora y televisor : 10 A

    10 focos. televisor y radiador : 26 A

    Hervidor, tv, licuadora y 5 focos :12,5 A

    Solo se quemaría en el 4to caso

  • hace 1 década

    Te diré el procedimiendo para que lo resualvas tu mismo:

    1º- Suma las potencias de los aparatos que van a trabajar a la vez. Obtienes así P( en Watios), la potencia total que estará consumiendo el circuito de la casa.

    2º- despeja la intensidad de corriente( I )de la fórmula general que relaciona la potencia (P) con el voltaje V ( en este caso 220 V )al que está sometido el circuito de la casa: P = V . I . Obtendrás así ( en Amperes) la intensidad que tiene que soportar el circuito de la casa.

    3º- Compra con la intensidad máxima que soporta el fusible ( 25 A ). Si I es mayor que 25A se quemará, y si es menor aguantará.

    Animo y suerte

    Fuente(s): consulta a profesor de física de confianza